я думаю, у бесперебойников любом случае должна быть нормальная синусоида, т.к. иначе блоки питания в компьютерах горели бы.
В том то и дело что чистая синусоида есть только у самых топовых УПСов. Так называемых Smart-UPS.
У всех остальных идет псевдо- или модифицированная (ступенчатая) синусоида.
Тип синусоиды обязательно указывается производителем в технических параметрах изделия.
Кстати, младшие модели Смарт-УПСов тоже могут иметь псевдо-синусоиду. Поэтому обязательно смотрите этот параметр в описании на сайте. И модель надо искать не по серии и модели а по номеру модели (рядом со штрих-кодом на задней части прибора). У меня например этот номер такой: SU700INET у Смарта и BP650SI у Бэк-Про. Потому что в одном корпусе и с одним общим названием может быть разная начинка.
а на сколько выстрелов хватает упса?
То-есть пока горит пилот нагрузка одна, сделали пых конденсаторы заряжаются нагрузка подскочила. вот из за этого Упс накапливает остаточную энергию и может её выдавать на головку.
Пилоты горели (специально включил ради повышения нагрузки). Выстрелов не делал ради разряда батарей, а пощелкал просто так. Для калибровки нужна просто наличествующая нагрузка, а все остальное делает специальная сервисная программа, которая управляет УПСом с компьютера.
А на Смарт-УПСе на довольно долго (если пилоты не включать - они быстро сажают батареи). Прибор пищит и "матерится" но энергией обеспечивает стабильно. На D-Lite2 (1 моноблок) даже не реагирует писком, а на D-Lite4 или D-Lite4 вместе с D-Lite2 в паре - пищит, но пищит только в момент перезаряда моноблоков. Время перезаряда несколько увеличилось, но не на долго. Около 2-3-х секунд (если подключены обе головки одновременно) на предельно-максимальной мощности обеих головок.
В принципе, можно взять еще более мощный УПС и посадить на него более мощные головки моноблоков...
Зато теперь D-Lite можно использовать даже в поле.
Маленький совет: УПС можно искать списанный в банках или прочих организациях (так он будет копейки стоить) с убитым аккумулятором. Аккумулятор выкинуть и вставить новый. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести калибровку батарей при помощи этой
http://saprjkin.narod.ru/UpsDiag2.zip программки, чтобы УПС определил настоящую емкость батарей а не принимал ее по памяти за старую (есть такая фишка у них - видимо специально сделали чтобы батареи менять только в сервисе). Подробнее о том что и как делать с этой программкой читайте на этом сайте
http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm. Там же имеются описания сервисных кабелей, которые паяются дома за 2 минуты. Ну а в банках часто УПС с "просевшим" аккумулятором принимают за убитый, так как при тупой замене батарей без калибровки он работает точно так же и списывают их.
Мне мой Смарт вместе с новым аккумулятором на 12 Ач обошелся в 100 баксов ровно (при цене нового такого УПСа порядка 900 долларов).
Собственно это и плохо для головок.
Говорят что у них что-то вылетает в результате псевдо-синусоиды и ремонт очень дорогой.
На простой псевдосинусоиде считается что могут работать только простые дешевые 150-е Фальконы, так как у них нет умножителя в конструкции (не знаю, правда, что это и с чем это едят)...
Но скажем за свои в этом случаи я не переживаю так как на моих стоят предохранители.
а вот на Длайтах я их не видел. Хотя может и ест. специально не рассматривал их.
Есть. 2 штуки. Один на общее питание, а второй на лампу. Но только они никак не влияют на тип синусоиды. а именно тип синусоиды считается пагубным для моноблоков...